文章内容  
 
   
电接点压力表行业标准《电接点压力表》JB/T9273-1999解读(二)
发布日期:2013-12-10       浏览数:4312     
  电接点压力表行业标准《电接点压力表》JB/T9273-1999解读(二)

(技术要求部分)

1.             技术要求

1.1      正常工作条件

111仪表正常工作环境温度为~40~70℃,相对湿度:不大于85%

112仪表的压力部分一般使用至压力测量范围的3/4

113仪表正常工作的振动条件为:

       a)直接作用式:应不超过GG/T4439VH2级规定。 

 b)磁助直接作用式:应不超过GB/T4439V.H.3级规定。

12参比工作条件

在下列条件下,仪表的示值基本误差、来回差、轻敲位移、零点误差、指针偏转平稳性及设定点偏差、切换差应符合有关条款的规定;

a)仪表处于正常工作位置(未指明时,正常工作位置系指垂直安装)

b)  负荷变化均匀;

c)周围环境温度为20℃±5℃;

13基本要求

仪表的基本误差、来回差、轻敲位移、零点误差、指针偏转平稳性、指示装置及外观应符合GB/T12265.3~5.65.10~5.11的规定:

GB/T12265.3~5.65.10~5.11具体就是:

53条】仪表的基本误差以引用误差表示,其值应在下表规定的示值基本误差限内。

精确度等级

基本误差限

(以量程的%计)

零点

测量范围

90%以上部分

测量范围

其余部分

带止销

不带止销

10

10

±10

±16

±10

16

16

±16

±25

±16

25

25

±25

±40

±25

40

40

±40

±40

±40

注:

1 仪表的精确度等级由“除测量范围90%以上部分外的其余部分”的基本误差限来表示。

2 对于有特殊要求的仪表,经用户与厂商协商后,可在测量范围上限值的10%以下、90%以上区域内降低一个精确度等级。

54】回差(老国标名称:来回差)

   仪表示值回差应不大于基本误差限的绝对值。

55】指针偏转的平稳性

   在测量过程中,仪表的指针不应有跳动和停滞现象。

56】轻敲位移

    在测量范围内的任何位置上,用手轻敲(是指针能自由摆动)仪表外壳,指针指示的变动量应不大于基本误差限绝对值的1/2

510】指示装置

5101零点

     仪表的零标度线位置应符合下列规定:

a)       压力表的零标度线应位于标度的左端;

b)      真空表的零标度线应位于标度的右端;

c)       压力真空表的零标度线应位于两种标度的中间,真空部分标度从零向左,压力部分标度从零向右。

5102】标度

51021仪表标度的型式和比例应符合JB/T9253规定,仪表允许采用粗线。粗线的宽度应不大于1.2mm

           仪表的中标度线和短标度线的宽度应不大于粗线的1/3

51022零标度线

       带止销仪表的零标度线对理论零点向负荷增加方向的偏移应不大于除测量范围90%以上部分外的其余部分基本误差限绝对值;无止销仪表的零标度线在表盘上标示的范围应不大于除测量范围90%以上部分外的其余部分基本误差限绝对值的2倍。

5103指针

      仪表的指针应符合JB/T9252的规定。

5104指针与标度盘间的距离

      仪表指针与标度盘间的距离应符合下表的规定。

外壳公称直径

mm

指针与标度盘之间的距离

mm

4060

05~25

100150

13

200250

14

511】外观

仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤、接头螺纹应无明显的毛刺和损伤;标度、标示等应清晰、正确和完整.

14 设定点偏差

     仪表设定点的示值(即设定值)与信号切换时实际负荷值之差,应在表2规定的范围内。             2

精度等级

设定点偏差的允许值(以量程的百分树计)

直接作用式

磁助作用式

10

±10

±05~±4

16

±16

 

25

±25

 

15切换差

在同一设定点上,仪表信号接通与断开时(切换时)的实际负荷值之差按以下规定:

a)       直接作用式:应不大于示值基本误差的绝对值;

b)      磁助直接作用式:应不大于量程的3.5%

16温度影响

   在使用温度偏离20℃±5℃时,仪表的设定点偏差应在下式规定的范围内:

δ+Kt

式中:

    ---仪表使用温度偏离20±5时的设定点偏差,表示方法与在参比条件下的设定点偏差同,%

δ---14条规定的设定点偏差,%

t---t2-t1│,单位为℃;

t2—111条规定的环境温度范围内的任意值,单位为℃;

t1—t2高于25℃时,为25℃;t2低于15℃时,为15℃;

K--- 002%

17满负荷

仪表应在测量上限值的压力(或者下限值的负压)下,经受4h静压试验。其结果应符合GB/T12265.3~5.6及本标准中1.41.5条的规定。

18交变负荷

仪表应按GB/T12265.9条规定,并在通以最大电流和带有与表2规定功率相应的感性负载情况下进行交变负荷试验。其结果应符合GB/T12265.3~5.6条及本标准中1.4~1.5条的规定。

19电气信号装置的接点通断功能

仪表电气信号装置的接点通断功能要求见附录C(提示的附录)

110 设定范围

      仪表的设定范围应在其测量上限值的5%~95%范围内。

111绝缘性能

     仪表在环境温度为15~35℃,相对湿度为45%~75%的条件下,接点之间、接点与外壳之间:

a) 绝缘电阻应不小于20兆瓯;

b)  绝缘强度应能承受45Hz~65Hz的正弦波电压2KV,历时1min的耐压试验。

112 耐工作环境振动性能

      仪表应能承受GB/T4439中所规定的振动等级,分别为:

a)   直接作用式:VH2级;

b)   磁助直接作用式:VH3级;

的振动试验,其结果应符合GB/T12265.3~5.6条及本标准中1.4~1.5条的规定。

113 抗运输环境性能

      仪表在运输包装条件下,应能承受JB/T9329基本环境条件中规定的连续冲击和跌落高度为100mm的试验。其结果应符合GB/T12265.3~5.6条及本标准中1.4~1.5条的规定。

 

  产品搜索
 
 
  产品目录
 
» 压力表系列
» 压力变送器系列
» 温度计系列
» 温度变送器系列
» 仪表阀门系列
» 仪表附件
 
 
 
标准文献
耐震压力表安装型式代码
不锈钢耐震压力表安装尺
不锈钢压力表接头标准
如何根据工艺要求选用压
电接点压力表技术指标-
压力表抗震等级划分
压力表螺纹规格
电接点压力表技术指标-
压力表技术指标-示值误
轴向带边偏心耐震压力表
 

©版权所有:无锡市科佳特种压力表有限公司 苏ICP备17018212号 网站入口

地址:无锡市滨湖区太湖镇雪浪双新工业园区 联系人:肖伟 电话:0510-85181500 手机:13706188359 邮编:214125

主营产品:弹簧管压力表耐震压力表不锈钢耐震压力表耐震电接点压力表光电耐震电接点压力表隔膜压力表双金属温度计膜片压力表膜盒压力表压力变送器船用压力表压力控制器防爆电接点压力表耐震膜盒压力表耐震不锈钢压力表不锈钢真空表数显压力温度表;

不锈钢压力真空表;耐震压力真空表;耐震真空表;卡箍耐震压力表;不锈钢电接点真空压力表;不锈钢耐震电接点压力表;抗震磁敏电接点压力表

http://www.tzylb.com/manager/index.asp