耐震电接点压力表触点无信号的原因分析
发布日期:2014-5-8       浏览数:2228     
耐震电接点压力表触点无信号的原因分析
  
  耐震电接点压力表广泛应用于压力系统自动控制和系统压力保护,在使用中经常会发现仪表的压力到了设定的压力点或超过了设定的压力点时,仪表并没有发出开关信号,自从而影响系统的正常使用。下面就这个问题产生的原因和解决办法做简单分析。
  原因分析:
  根据以往的经验,对造成电接点压力表在达到设定点的压力点后.没有发出信号的主要原因如下。
  ①通过触点的工作电压过低。我们知道,耐震电接点压力表的工作原理是:机械式的动触点针在压力指针带动下慢慢上升(或者下降),指示压力指针达到上限或者下限设定针时,动触点上的触点针与上限或者下限设定针上的触点机械相接触,从发出开关量信号。我们知道,耐震电接点的触点全部在绝缘的耐震液中,如果通过触点的工作电压过低,当二个针接触时,两个机械针之间的绝缘油漠就无法击穿,自然就没有信号发出。
  ②通过触点的工作电流过大,两触头将接触而未接触时,接触点间会产生电弧(火花),将触头表面烧蚀,从而造成触头接触不良。
  ③耐震电接点压力表由于游丝力矩过小或过小,会造成动、静触头成“虚接触”,从而发生触头接触不良。
  改进措施:
  ①对通过触点工作电压过低,从而产生耐震电接点压力表的接触点接触不可靠的问题,建议用户在可能的情况下提高触点的工作电压,(一般情况工作电压大于24V,触点就可以正常工作)从而保证触点可以可靠工作。
  ②通过触点的工作电流过大,从而产生耐震电接点压力表的接触点接触不可靠的问题,我们的建议是更换小功率的中间继电器,把中间继电器的线圈功率控制在30瓦以内,从而保证触点可以可靠工作。
  ③耐震电接点压力表由于游丝力矩过小或过小,造成动、静触头成“虚接触”,从而发生触头接触不良的问题,这个是生产厂家技术问题,我们的建议是采用质量比较过硬的厂家产品。
,